vistic33
29.12.2011, 21:50
Добрый день, Уважаемые специалисты.
Во-первых искренне поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!!
А теперь суть проблемы: Имеется построеное помещение торгового центра в виде самой настоящей теплицы! Кровля, стены - стекло! Продают овощи, фрукты, растения. Провести обычную систему вентиляции врятли удасться, поскольку мест для прохода воздуховодов немного, да и смотреться это будет не эстетично. Кондиционеры внутри тоже не пройдут, поскольку высушат цветы. Наткнулся на два варианта: 1. Испарительный охладитель. Есть ли кто-нибудь, кто уже ставил эти установки в центральном регионе? Вопрос: как она будет работать, при влажности воздуха более 80%?.
2. Охладительные панели на воде. Внутри обычный теплообменник, к которому подводится холодная вода. Ничего вроде бы сложного, но я так и не сумел найти ни производителя данных установок, ни подробного их описания. И самое главное, на фотографиях в гугле нет патрубка отвода конденсата...вопрос: куда же он тогда девается?
Уважаемые специалисты, проконсультируйте пожалуйста по данным технологиям, и если есть другие предложение по решению данного вопроса, так же прошу помочь.
Испарительные охладители - хорошее и экономичное решение, но при обязательном условии - наличия воздухообмена, при работе такого оборудования идет повышение влажности, компенсация этого повышения должна происходить за счет выхода влаги в наружную среду. Естественно чем выше влажность воздуха, проходящего через охладитель тем меньше эффективность охлаждения. Если на улице высокая влажность то эффект будет низкий. Есть наружные блоки и довольно эстетичные внутренние стационарные или мобильные устройства в виде вентиляторов.
vistic33
31.12.2011, 1:35
А как на счет второго варианта? кстати, вспомнил, эти панели на воде называют климетическими балками.
И еще: достаточно ли будет того, что я для испарительного охладителя сделаю количество вытяжки равное поличеству притока от самих охладителей? Они будут стоять на улице, и соответственно по расчетам получается, что они имеют хоть какую-то эффективность только до того момента, пока влажность воздуха не привысит 80 процентов. А что делать дальше?
http://www.chiller.fi/ru2.php?k=4843вот по этой ссылке есть ламинарные панели.
Там нет вентилятора, воздух перемещается засчет конвекции.
Предназначены для отсечения теплых или холодных плоскостей.
Очень дорого.
Отвод конденсата не придусматривают тогда когда при расчетных параметрах нет точки росы (вода не 7/12 а допустим 15/21).
При достижении 80% и 25С точка росы находится на температуре 19 С и появится конденсат.